djtommy 发表于 2014-12-30 02:55 PM 可能还有冷气呢?而且也要看他的那个插头是接去一个 ELCB Switch 还是分开几个,如果接去同一个,那个 sw ...
使用道具 举报
27
151
3039
本站名嘴
草帽小子
挖系林老木 发表于 2014-12-31 04:52 PM 我也在想着你是在挖币,还是在玩外汇ea?
大眼睛 发表于 2014-12-31 02:46 PM 在跑miner server?
vampire411 发表于 2014-12-29 07:30 PM 没什么,就等于家里开了四家1.5hp的aircond而已,电费负荷的起就没问题,不过同时开很多东西的话,有时候电 ...
liang 发表于 2014-12-29 08:28 PM 4000W/240V=16A普通的家最少都有32A所以不用怕啦
Irvine1987 发表于 2014-12-30 12:31 PM 4000W/230V=18amps 应该没问题 家里电线有问题,
liang 发表于 2015-1-1 04:34 PM 一个mcb 可以撑2 倍的电。 也就是16A的mcb 可以撑到32A. ELCB也一样不过这是它的max。是不赞成这样做
叛逆志文 发表于 2014-12-31 07:55 PM 没问题的啦,我还记得那时候读书, 一间家里七架desktop,还有几架laptop,都没有问题, 做assignment的时候 ...
tonywonghs 发表于 2014-12-31 11:36 PM 小事情嘛,怎麽你楼上的电就不够用了?